Экспертиза по некачественному монтажу системы пожаротушения и сигнализации

Евгений
4 года назад

Здравствуйте!
Я инженер по пожарной безопасности ГБУЗ «Городской поликлиники ……..». Я считаю, что нанятая нами организация по обслуживанию АПС и СОУЭ выполняет свою работу не качественно и не в полном объёме. Речь идёт о 4-х объектах с ежедневным пребыванием около 800 человек. В связи с этим появилась мысль сделать экспертное заключение сторонней организацией. Т.к. мы бюджетная организация, хотелось бы узнать примерную цену на такое мероприятие. Дополнительная информация по запросу. Занимаетесь ли Вы этим? Заранее благодарен. С уважением.

1 Answers
Экспертиза
Staff 4 года назад

Здравствуйте Евгений!
Да, вы обратились как раз по правильному адресу!
Да, мы весьма активно выполняем подобные экспертизы на предмет исследования качества проектирования, монтажа пожарно-охранной системы сигнализации и пожаротушения.
Да, мы готовы выполнить для вашего ГБУЗ независимую экспертизу и посодействовать обращению в арбитражный суд.
Ждем вашего визита в наш адрес: https://bneks.ru/kontakty/
На первой встрече пожалуйста возьмите с собой все имеющиеся документы (договорную документацию и всю переписку юридического характера).
Наши юристы: https://bneks.ru/yuridicheskoe-soprovozhdenie/